lifeline : E&FTECH

공지사항

 
아파트 대피시설 성능인정시험 성적서
 작성자 : 라이프라인
Date : 2015-04-15 16:22  |  Hit : 681  
   차열차연 시험성적서.pdf (2.3M) [15] DATE : 2015-04-16 10:11:24

* 시험기관 : 한국건설기술연구원

* 시 험 일  : 2015년 4월 6일

* 시험항목 : 차열성능, 차연성능

* 시험결과 : 1) 차열성능  30도 ~ 47도 입니다. (가열시간 60분, 인명안전기준 60도)
                  2) 차연성능  0.1㎥/min·㎡ 입니다. (기준 : 차압 25 Pa 일때 공기누설량 0.9㎥/min·㎡를
                                                                  초과하지않을것.)


당사의 화재대피함은 금번 아파트대피시설 성능인정 시험결과로 세계최고의 기술력을 인정 받았습니다.