대피공간 방화문의 차열성능관련 - 건축물의 피난ㆍ방화구조 등의 기준에 관한 규칙 개정
 작성자 : 라이프라인
Date : 2015-04-15 15:50  |  Hit : 730  
   건축물의 피난ㆍ방화구조 등의 기준에 관한 규칙(신구조문대비표).hwp (415.6K) [30] DATE : 2015-04-15 15:50:11
국토교통부는 대피공간 방화문의 차열성능 관련 법령을 개정 공포하였으며, 시행일은 2016.04.06 입니다.
그런데 대피공간의 방화문에는 차연성능항목은 포함되어있지 않습니다.


국토교통부 공고 제2014 ` 1215호
“건축물의 피난.방화구조 등의 기준에 관한 규칙”
일부 개정(2015.04.06)

<기존>
제26조(방화문의 구조) 영 제64조의 규정에 의한 갑종방화문 및 을종방화문은 국토교통부장관이 정하여 고시하는 시험기준에 따라 시험한 결과 각각 비차열 1시간 이상 및 비차열 30분 이상의 성능이 확보되어야 한다.
제26조(방화문의 구조) -  제64조에 따른 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 다음 각 호의 구분에 따른 기준에 적합하여야 - - .
 
 <신  설>
  1. 갑종방화문: 다음 각 목의 성능을 모두 확보할 것
  가. 비차열(非遮熱) 1시간 이상
  나. 차열(遮熱) 30분 이상(영 제46조제4항에 따라 아파트 발코니에 설치하는 대피공간의 갑종방화문만 해당한
        다.
  <신  설>
  2. 을종방화문: 비차열 30분 이상의 성능을 확보할 것